Cet immeuble prestigieux, qui compte six étages au-dessus du sol et trois étages en dessous, comprendra quatre salles de concert, dont une de 1 800 places et les autres pouvant accueillir de 250 à 450 personnes, ainsi qu’un studio d’enregistrement, des salles de répétition, des salles de conférence, des bureaux et un stationnement souterrain. Un stationnement de trois étages est également attenant.
Au sein d’une équipe multidisciplinaire d’ingénieurs, WSP a assuré la conception de toutes les installations mécaniques pour le projet. Dans ce contexte, il était essentiel de coordonner nos activités avec les autres membres de l’équipe, en particulier l’expert-conseil en acoustique, puisque le maintien de la qualité sonore des différents espaces constituait le principal défi associé aux installations mécaniques.
Nous avons apporté plusieurs améliorations à la conception pour régler le problème du bruit produit par les installations techniques. Ces améliorations comprennent notamment la conception de ventilo-convecteurs plus grands que la norme pour divers espaces critiques, ce qui réduit la pollution sonore en limitant la vitesse de rotation des ventilateurs. Dans d’autres espaces, nous avons ajouté des suppresseurs du côté externe des éjecto-convecteurs pour absorber le bruit produit par les raccords.
Nous avons également appliqué plusieurs solutions d’efficacité énergétique à la conception des installations mécaniques. Le matériel de ventilation est équipé d’un système de récupération de la chaleur de l’air d’évacuation, et des détecteurs de CO2 dans les petites salles de concert limitent l’apport d’air quand ces salles ne sont pas utilisées. En outre, les systèmes dans la salle de concert principale peuvent être arrêtés individuellement quand leur utilisation n’est pas requise. Les appareils de traitement d’air sont dotés d’inverseurs qui permettent de limiter l’apport d’air quand l’édifice n’est pas entièrement utilisé.